Подскажите как подключить пускатель ПМА 4200 с катушкой управления на 110 вольт без понижающего трансформатора. У меня имеется напряжение 220 вольт и 380 вольт. Заменить катушку нет возможности.У нас на рынке не нашлось. Кроме этого у меня есть рабочие катушки от другого пускателя ПМЛ 211 на 220 вольт. Можно ли как-то задействовать эту катушку для понижения напряжения? Или понизить напряжение какими нибудь резисторами?
Лампу накала последовательно катушке, а если не таким тупым способом, то только высчитывать добавочное сопротивление или транс
Цитата(vick_tar @ 5.2.2015, 18:55)

Лампу накала последовательно катушке, а если не таким тупым способом, то только высчитывать добавочное сопротивление или транс
Примерно какой мощности лампу? 100 ватт или 150 ватт подойдут?
Замерил сопротивление обмотки катушки получается около 30 Ом.
Последовательно с катушкой включить дроссель для люминесцентных ламп 36w . При подключении на 220в
про дроссель первый раз слышу. это проверено? на 36 не многовато?
moshkarow
6.2.2015, 10:28
Лампа ЛБ 36 Технические характеристики:
Напряжение на лампе, В: 103
Лампы люминесцентные ЛД -65 110 в
Лампы люминесцентные ЛД -80 - 99 в
и что? какое отношение это имеет к катушке пускателя? катушка - не лампа! так что мне кажется это полная чушь, сгорит катушка пускателя через дроссель..
Все это колхоз, правильное решение только одно - трансформатор
кстати на рынке полно всевозможных видов типа ОСМ, вроде недорогие были..
Да их куча, цена вопроса - 1000руб максимум. Мощность-то небольшая нужна
Цитата(Самад @ 6.2.2015, 6:39)

Примерно какой мощности лампу? 100 ватт или 150 ватт подойдут?
Замерил сопротивление обмотки катушки получается около 30 Ом.
Пойдёт и меньшей мощности лампа
лампу я бы опытным путем подобрал, замеряя напряжение на катушке, но, перегорит ваша лампа и ппц..
еще можно конденсатор последовательно подобрать., но это тоже колхоз, хоть и рабочий..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.